成都鍍鋅鋼板風管是以鍍鋅鋼板為主要原材料,經過咬口、機械加工成型,具有現場制作方便,同時具有可設計性,是傳統的通風、空調用管道,同時隨著技術的發展,由以前的手工制作改變為現在的全部機械化生產,具有效率高,加工尺寸**等優點。那么我們在安裝的時候,需要注意那是事項呢?
1、風管采用鍍鋅鋼板,其厚度應符合GB50243-2002下表選用以下規定:
類別 風管直徑或長邊尺寸 |
矩形風管 |
|
中低壓系統 |
高壓系統 |
|
80~320 |
0.5 |
0.8 |
340~450 |
0.6 |
0.8 |
480~630 |
0.6 |
0.8 |
670~1000 |
0.8 |
0.8 |
1120~1250 |
1.0 |
1.0 |
1320~2000 |
1.0 |
1.2 |
2500~4000 |
1.2 |
1.2 |
2、形風管的彎管,可采用內弧型或內斜線矩形彎管。當邊長A大于或等于500mm時,應設置彎管導流片。矩形風管的三通或四通,可采用分叉式或分隔式。
3、風管與法蘭連接,翻邊應平整,寬度應一致且不小于6mm,并不得有開裂及孔洞,對角及翻邊縫應涂上密封膠。
4、風管法蘭制作應先做好模具。模具做好后檢查模具的幾何尺寸,對角線是否符合設計及規范要求,檢查無誤后進行下料、校直、鉆鉚釘孔(孔距不大于150mm)、組裝、焊接、鉆孔。另外對邊長大于800的風管應加固措施。
5、成都鍍鋅鐵皮風管安裝過程中,進行風管分段檢漏測試。風管制作安裝后,要檢驗合格才交付下步保溫工序。
6、風管吊桿的末端要滿足調節風管標高的要求,吊桿制作好后,根據風管的布置位置進行安裝,水平風管的間距不大于3m,垂直風管不大于4m。
7、風管支吊架、防火閥、電動風閥等部件安裝處必須單獨設支吊架處,一般風管每隔3米左右設支吊架一個,支吊架的作法可參照采暖通風國家標準圖集。
8、風管支、吊架不得設置在風口、閥門、檢查門及自控機構處。吊桿不得直接固定在法蘭上。每隔兩個吊架用角鐵設置一個防晃動支架。
9、風管之間根據法蘭不同的型式進行連接。一般風管聯接處應放置3.5mm厚的阻燃密封板條。密封板條接頭處采用45°或60°,不得采取直接縫,**接口吻合,聯結后的風管應嚴密。
以上9點就是興歷亮暖通對成都鍍鋅鐵皮風管安裝時需要注意事項的講解,希望對大家有所幫助!